Những cách thức hạ nhiệt cho hệ thống máy chủ lớn [Copy địa chỉ]

Thời gian đăng: 24/6/2020 11:15:29

những đội ngũ máy chủ lớn hiện giờ đang được phần nhiều công ty buôn bán to trong khoảng đấy chúng ta phải có phần lớn phương pháp giúp cho chúng ta có thể cải tiến được những đội ngũ máy chủ khi mình kinh doanh nhằm mục đích là cho chúng được nâng khoảng vào thành các đội ngũ máy chủ giỏi mà đối mang các doanh nghiệp buôn bán các đội ngũ máy chủ bây giờ thì yếu tố này đó là nguyên tố quyết định xem họ có thể buôn bán một dịch vụ tin cậy thường không sở hữu thể giải quyết được các nhu cầu càng ngày càng rất cao và khó khăn của khách hàng dễ không thì nhân tố hoàn thiện nhằm mục đích là với thể tham dự lên cuộc xâm lấn của những doanh nghiệp kinh doanh máy chủ hiện tại.

Và đối với nhà sản xuất thuê server hiện giờ thì điều quan trọng nhất đó là sản xuất cho người dùng 1 đội ngũ máy chủ mạnh mẽ làm cho việc mượt mà cần số đông nhân tố và nguyên tố quan yếu nhằm mục đích là giúp đỡ chúng, các hệ thống máy chủ khiến vấn đề trơn tru đó là nhiệt độ.
>>> Xem thêm: ThinkSystem SR850

cách thức hạ nhiệt cho đội ngũ máy chủ

biện pháp khiến cho mát cấp độ phòng tránh

những trang bị CRAC làm mát cho cả phòng tránh sẽ cung ứng khí lạnh đồng đều đến phần nhiều các vật dụng quan hệ trong phòng. Nguồn cội khí lạnh cung ứng và nguồn gốc khí hot thải tiết với thể được cách thức ly nhờ hệ thống sàn nâng hoặc các hệ thống thông gió trên.

ngoại hình này quan hệ nhờ sự liên kết độc đáo của phổ quát thành phần mặt trong ngăn chặn, bao gồm hình dạng, chiều cao trần, các con đường ống phía trên và dưới kia sàn, phương pháp sắp đặt dãy rack, địa điểm CRAC và những thanh cội nguồn nối đến các vật dụng CNTT. Cách thức khiến cho mát bao quát này phân bổ luồng khí mát đồng đều đến những vị trí, kể cả các vị trí với mật độ vật dụng rất cao, do vậy công hiệu làm cho mát sẽ không thông minh và ko tận dụng hết hồ hết hiệu suất của những vật dụng CRAC.

biện pháp khiến cho mát mức độ dãy rack

những thiết bị CRAC được bố trí nhằm mục đích là khiến cho mát cho từng dãy tủ rack, với thể được lắp đặt giữa các rack hoặc gắn phía trên tủ. So với đội ngũ khiến cho mát mức độ hạn chế, các luồng khí Đối với thời gian dãy rack sẽ ngắn hơn và được phương pháp ly hoàn toàn hơn. Nhờ có thể định liệu trình được sự luân chuyển các luồng khí, tất cả hiệu suất của đội ngũ CRAC đều được tận dụng tối đa và công hiệu sử dụng điện thấp hơn. Việc giảm phạm vi thổi khí cũng giảm thiểu điện năng cung cấp cho các quạt CRAC. Điều này vô cùng công hiệu bằng trong những TTDL ít chuyển vận, chỉ riêng lượng điện để có thể quạt mát cũng mang thể cao vượt tổng điện tiêu thụ của toàn bộ những vận chuyển CNTT.

bề ngoài khiến mát theo dãy rack cho phép tính toán công suất làm cho mát và dự phòng để phục vụ nhu cầu hoạt động trong từng dãy rõ. Thí dụ, một dãy tủ gồm những rack đặt các máy chủ phiến mật độ rất cao sẽ phải công suất làm cho mát rất cao hơn dãy tủ chỉ chứa những trang bị đường dây, switch, dễ router. Nhiều nữa, công suất đề phòng N+1 thường 2N đều mang thể tính toán theo từng dãy tủ chi tiết.

với những TTDL mới mang công suất dưới 200 kW, sở hữu thể khai triển giải pháp khiến mát theo dãy rack mà ko cần làm cho sàn nâng. Đối có những TTDL đang quan hệ, mẫu mã này nên được coi xét khi mật độ vận tải rất cao, từ 5 kW mỗi rack. Có thể ngoại hình 1 hành lang nhốt khí nhằm mục đích là thông minh hiệu quả làm mát. Hành lang nhốt khí nó sẽ cản trở sự pha trộn khí hot và khí lạnh có nhau, không tùy vào đến bề ngoài vun đắp của ngăn ngừa.

>>> Xem thêm: mua máy chủ lenovo sr650


biện pháp khiến cho mát giai đoạn tủ rack

sở hữu biện pháp cấp độ này, các CRAC được gắn trực tiếp mặt trong tủ rack và có chức năng khiến cho mát riêng cho từng rack. So sở hữu bí quyết làm cho mát mức độ phòng hoặc dãy rack, luồng khí lạnh thổi trực tiếp tới từng rack sẽ ngắn hơn và đến chuẩn xác đối tượng nên khiến cho mát. Nhờ đó, việc làm cho mát tủ rack hoàn toàn không nhiễm tác động do bất kỳ đổi thay nào trong hạn chế. Đa số công suất của CRAC đều được tiêu dùng và mật mức độ công suất cao nhất Ở mỗi rack có thể lên đến 50 kW.

Nhờ luồng khí lạnh ngắn hơn, điện năng cần cho đội ngũ quạt CRAC quan hệ sẽ hạn chế và tuyệt vời công hiệu giá thành. Kiểu dáng làm cho mát thời gian tủ rack cho phép tụ hội công suất khiến cho mát và ngừa cho nhu cầu thực tế của từng rack. Công thức phòng ngừa N+1 thường 2N cũng sở hữu thể được vận dụng tương ứng.

mang đặc trưng khiến cho mát cho từng rack, đội ngũ CRAC có thể được tùy biến theo nhu cầu của từng tủ rack mà không ảnh hưởng đến hiệu suất khiến mát của các tủ lạ. Ngoại hình này được áp dụng trong những TTDL nên hệ thống khiến cho mát độc lập cho tủ rack mật mức độ rất cao.

biện pháp làm mát kết hợp (lai)

có thể dùng kết hợp những biện pháp làm cho mát giai đoạn phòng, dãy rack và tủ rack với nhau ví dụ trong hình 2 phía dưới. Đây được xem là một biện pháp “lai”, một bí quyết tiếp cận hiệu quả để có thể tận dụng tối đa công suất trong khoảng các rack sở hữu mật độ tiêu dùng điện năng cao.

Ống thoát khí có thể đưa khí hot thải ra tại mỗi tủ rack lên trực tiếp hệ thống khiến mát trung tâm, giúp cho hệ thống làm cho mát tại tủ rack với khoảng trống hợp hoạt động chung có đội ngũ làm mát ngăn ngừa. Việc áp dụng biện pháp “lai” này sẽ giúp đỡ nâng cao hiệu suất bên trong một hạn chế đã với sẵn đội ngũ làm cho mát.

kiểu dáng tiêu dùng kết hợp mô hình làm mát thời gian phòng-dãy rack- tủ rack

Kết luận

biện pháp khiến mát thời kì phòng tránh với những ngừng về khoa học và thực tiễn khi khai triển cho TTDL thế hệ mới. Những nhân tố về hiệu suất quan hệ, tầm giá điện năng và mức giá hoạt động cặp tới sự thiết yếu nên vận dụng những chiến lược nhốt khí.

Ba biện pháp làm mát giai đoạn ngăn ngừa, dãy rack và tủ rack giúp đỡ giữ gìn độ linh hoạt, nguy cơ dự đoán, mở mang, giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ, giảm tổng chi phí có (TCO) và tăng độ sẵn sàng của hệ thống điện trong các TTDL thế hệ mới. Một TTDL với thể tiêu dùng phối hợp cả ba giải pháp khiến mát trên kia. Chả hạn, biện pháp khiến cho mát thời kì phòng tránh sẽ rất hiệu quả lúc chuyên dụng cho các áp dụng mật mức độ phải chăng và sở hữu nhu cầu đổi thay tần suất cao mặt trong TTDL. Đối sở hữu những khu tủ rack lắp đặt đồ vật mất độ rất cao, mang thể triển khai biện pháp khiến mát thời gian tủ rack. Với những quý khách mới dùng kỹ thuật server mật mức độ rất cao, sự hài hòa giữa phương thức làm cho mát mức độ phòng và dãy rack sẽ giữ gìn thăng bằng giữa năng lực phòng ngừa, mật mức độ điện năng rất cao, khả năng thích nghi và TCO phải chăng nhất.

>>> Xem thêm: Lenovo thinksystem sr550


Đánh giá

Lưu trữ | Phiên bản Mobile | Quy chế | Chính sách | Chợ24h

GMT+7, 26/4/2024 02:08 , Processed in 0.134447 second(s), 136 queries .

© Copyright 2011-2024 ISOFT®, All rights reserved
Công ty CP Phần mềm Trí tuệ
Số ĐKKD: 0101763368 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2005, sửa đổi lần thứ 4 ngày 03/11/2011
Văn phòng: Tầng 9, Tòa Linh Anh, Số 47-49 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84) 2437 875018 | (84) 2437 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com

Lên trên